Güncel Fiyatlar ile Online Satın Almak için Tıklayınız

FAZLA ANALİZ SONRASI ÇIKAN HATALAR

TEMEL TASARIMI İÇİN ÇOK FAZLA ANALİZ YAPINCA PROJEDE İLK ANALİZLERDE ORTAYA ÇIKMAYAN BİRÇOK HATA ALDIM İNCELERSENİZ SEVİNİRİM
 

Ekli dosyalar

  • ide.cde
    ide.cde
    788.3 KB · Görüntüleme: 9
TEMEL TASARIMI İÇİN ÇOK FAZLA ANALİZ YAPINCA PROJEDE İLK ANALİZLERDE ORTAYA ÇIKMAYAN BİRÇOK HATA ALDIM İNCELERSENİZ SEVİNİRİM
teras katını asansör makine katı olarak işaretleyin,
yapı sünekliğini sınırlı kabul etmişsiniz bu durumda x yönü için a31 r=4 d=2.5 doğru, y yönü için a33 r=4 d=2 almalısınız, (perde var)
yukarıdakiler düzeltilip hesap yaptırıldığında, y yönü için mdev>0.75 mo sağlamalı program hatası veriyor. sizin değeriniz 0.35 kalmış durumda, böyle devam edecekseniz y yönünde perde ilavesi gerekli.
yapı sünekliğini yüksek seçseniz bana göre daha uygun.
 
Geri
Üst