V11'i Online Satın Alın

Fore Kazık

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan said
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

said

Yeni Üye
Arkadaşlar öncelikle merhabalar
İnşaat alanı 330 m2 olan yeni bir projem var.Bodrum kat dahil 4 katlı bir bina.Temeli düz radye döşeme yaptığımda 50 cm radye kalınlığım çıkıyor.
Şimdi yapı sahibinin mühendisi de diyor ki "fore kazık yapalım, bina ağırlığının yarısını radyeye yarısını kazığa taşıtmış oluruz.Hem temeli sağlamlaştırır hemde radyeye 30 cm'e çekmiş oluruz."
Sorum şu: bina ağırlığını bu şekilde pay edebiliyor muyuz? yoksa o radye bina ağırlığının hepsini taşımak zorunda mı ?
(benim mantığım pay etme kısmını almadı o yüzden soruyorum :) )
 
Merhaba,

4 katlı bina için, sırf temeli 50cm den daha ince yapalım diye kazık yapılmaz. Yapılırsa tarihe geçilebilir :D

Kazık tasarımında, radye altında kalan zeminin hiç taşıma gücü yokmuş gibi yapının temel dahil tüm ağırlığının kazıklarca taşınması istenir, buna göre kazık kapasite tasarımı yapılır.

Radye temel kalınlığı ise, tamamen kirişsiz plak döşemedeki gibi, üzerindeki tüm yüklerden ve kazıklarda oluşan ters yüklerden meydana gelecek gerilmeleri karşılamalıdır. Sırf zımbalamayı bile düşünseniz, zaten 50cm in altına pek düşmez.

Sonuç olarak, 50cm yetiyorsa yapın ve geçin.
 
Geri
Üst