V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

GÖRELİ KAT ÖTELEME SORUNU YARDIM

hatice bayram

Etkin Üye
Merhaba projemde göreli kat öteleme sorununu gideremedim daha fazla perde ekleyebileceğim yer de kalmadı açıkçası hatalarımı nasıl giderebilir?ayrıca zemin emniyet gerilmesi çok düşük zemin sınıfım zd radye temel de kurtarmıyor yapabileceklerim hususnda yardımcı olursanız sevinirim..
 

Ekli dosyalar

Merhaba
Merhaba projemde göreli kat öteleme sorununu gideremedim daha fazla perde ekleyebileceğim yer de kalmadı açıkçası hatalarımı nasıl giderebilir?ayrıca zemin emniyet gerilmesi çok düşük zemin sınıfım zd radye temel de kurtarmıyor yapabileceklerim hususnda yardımcı olursanız sevinirim..
Önerilerim:
--Duvar yüklerini duvar ikonu ile girmişininiz doğru,
--Kirişlerin üzerine tekrardan bir duvar yükü alınmış kirişler üzerindeki duvar yüklerini silin, (iki kere girilmiş oluyor) hareketli de yükleri azaltın,
--binanın yüklerini azaltmak için duvarlardaki kapı ve pencere boşluklarını girebilirsiniz,
--Döşeme üzerinde duvar yükleri girildiği için döşeme yüklerini karo deşeme ve hareketli yükleri 0.200 t/m2 alabilirisiniz, (balkonlar hariç)
--sonlu eleman genişliklerini 0.25 m yapın
--asansör makine dairesi tikini işaretleyin,
 
Merhaba

Önerilerim:
--Duvar yüklerini duvar ikonu ile girmişininiz doğru,
--Kirişlerin üzerine tekrardan bir duvar yükü alınmış kirişler üzerindeki duvar yüklerini silin, (iki kere girilmiş oluyor)
Ünver bey merhaba,
Eğer kiriş üzerine duvar komutuyla çizilmiş bir duvar varsa programda, çizilen duvardan oluşan yük dikkate alınır. Kiriş ayarlarında girilen duvar yükü dikkate alınmaz. (Yük tekrarı olmaz)
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
İyi çalışmalar
 
Ünver bey merhaba,
Eğer kiriş üzerine duvar komutuyla çizilmiş bir duvar varsa programda, çizilen duvardan oluşan yük dikkate alınır. Kiriş ayarlarında girilen duvar yükü dikkate alınmaz. (Yük tekrarı olmaz)
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
İyi çalışmalar
Levent bey başka bir açıdan daha bilgilendirirseniz memnun oluruz.
- Kiriş özellikleri statik sekmesinde otomatik duvar yüksekliği işaretini kaldırırsak ta aynı durum geçerli midir ? Kiriş hareketli yükü de buna dahil midir ? Üzerinde duvar çizilmiş bir kirişe ilave yük tanımlamak istersek ya duvar kalınlığını değiştireceğiz yada duvarı silip manuel mi tanımlayacağız ? Yada farklı bir yöntem ne olabilir ?
 
Levent bey başka bir açıdan daha bilgilendirirseniz memnun oluruz.
- Kiriş özellikleri statik sekmesinde otomatik duvar yüksekliği işaretini kaldırırsak ta aynı durum geçerli midir ? Kiriş hareketli yükü de buna dahil midir ? Üzerinde duvar çizilmiş bir kirişe ilave yük tanımlamak istersek ya duvar kalınlığını değiştireceğiz yada duvarı silip manuel mi tanımlayacağız ? Yada farklı bir yöntem ne olabilir ?
Kiriş üzerine duvar objesi tanımladığınızda duvar objesinin ayarlarında girilen yük değeri geçerlidir. Kiriş ayarlarındaki duvar yükü dikkate alınmaz.
(Duvar ayarlarında yük değeri sıfır girilmişse bu durumda kiriş ayarlarında girilen yük dikkate alınır. )
Bir kirişe duvar yükü dışında ilave sabit yük tanımlanmak istenirse;
1-ilgili kirişin üzerindeki duvarın özelliklerinden duvar yük değeri sıfır girilip, kiriş ayarlarında duvar yükü istenilen değere göre düzenlenebilir.
2-Yük ekle komutuyla düzgün, noktasal, yük tanımlanabilir...
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Kiriş ayarlarında girilen hareketli yük değeri her zaman dikkate alınır. Duvar yükleri ile bir bağlantısı yoktur. Analiz /görselleştirme penceresindeki yük bilgileri ve Kiriş yükleri raporu incelenebilir.
 
Merhaba

Önerilerim:
--Duvar yüklerini duvar ikonu ile girmişininiz doğru,
--Kirişlerin üzerine tekrardan bir duvar yükü alınmış kirişler üzerindeki duvar yüklerini silin, (iki kere girilmiş oluyor) hareketli de yükleri azaltın,
--binanın yüklerini azaltmak için duvarlardaki kapı ve pencere boşluklarını girebilirsiniz,
--Döşeme üzerinde duvar yükleri girildiği için döşeme yüklerini karo deşeme ve hareketli yükleri 0.200 t/m2 alabilirisiniz, (balkonlar hariç)
--sonlu eleman genişliklerini 0.25 m yapın
--asansör makine dairesi tikini işaretleyin,
sorunları halledemedim ancak ilginiz ve önerileriniz için çok teşekkür ederim:)
 
Geri
Üst