projede kiriş ebatlarını, perde sıklaştırılması ve ilave kolon ekleme vb. rağmen öteleme değerleri yine de çok yüksekzemin sınıfınız Ze . bu nedenle göreli kat ötelemeleriniz yüksek. herhangi bir çözüme gitmeden önce zemin parametrelerinizi gözden geçirin. zemin uzmanlarınızla da görüşün konuyu. çünkü ze zemin sınıfı için yatak katsayısı ve taşıma gücünüz bana gör yüksek.
dediğim gibi öncelikle zemin sınıfını ve parametrelerini teyit edin. ze sınıfı için bu değerler yüksek yada bu değerler için ze sınıf çelişkili . bina geometrisi de buna müsait. bu şartlarda ekonomik bir çözüm elde etmeniz zor. dolayısı ile zemin durumuna göre iyileştirme yapmak dha ekonomik bir sonuç verebilir.projede kiriş ebatlarını, perde sıklaştırılması ve ilave kolon ekleme vb. rağmen öteleme değerleri yine de çok yüksek
dediğiniz gibi zemin değerlerini bi sorim
zemin etütçü ile görüştüm değerler ve koordinatlarda tekrardan incelediklerini ve herhangi bir hata olmadığını söylediler.dediğim gibi öncelikle zemin sınıfını ve parametrelerini teyit edin. ze sınıfı için bu değerler yüksek yada bu değerler için ze sınıf çelişkili . bina geometrisi de buna müsait. bu şartlarda ekonomik bir çözüm elde etmeniz zor. dolayısı ile zemin durumuna göre iyileştirme yapmak dha ekonomik bir sonuç verebilir.