Sn serky
Projenize baktım
1- data girişinizde hata yok görülüyor.
2- merdiven ara sahanlıgını merdivenle birlikte çözün, zemin katta merdiveni mesnetleyin boşta kalmış mesnetleyin
3- temeli bu kadar iniyorsanız bodrum kat yapın.
4- zemin emniyetiniz düşük depremde %50 artırmayın
5- K6 kirişinizde problem var düzeltin. (yarı rijit diyafram olarak çözerseniz hata vermiyor.)
6- illaki bu şekilde modelleyecegim diyorsanız sistem rijitligini artırmak için her iki yöne perde koyun, bu durumda kolonları iki kademede dökmelisiniz.
7- nervürlerde mütemadiligi saglayın
8- balkonda nervürlerin önünü kapatın
Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN