Göreli Kat Ötelemesi Yüksek, Sistem Rijitliğini Artırın Sorunu;

Merhabalar, göreli kat ötelemesi yüksek , sistem rijitliği sorunu alıyorum. Her iki yönde de perdelerim mevcut olup ilave perdeler eklememe rağmen sistemdeki sorun devam etmektedir.
 
Dosya ekte sunulmuştur. Kontrol edebilir misiniz?
önerilerim;
-- a3 düzensizliğini işaretleyerek hesap yaptırınız,
--kırmızı ile işaretlediğim yerde deprem perdelerinde tbdy2018 madde 7.6.9. göre bu kadar büyük boşluk bırakamazsınız,
1695398068872.png
--mavi ile işaretlediğim yerde çok fazla saplama olmuş kolon ilave edip çerçeve oluşturunuz, binanın diğer yerlerinde de aynı durum var,
--kolon, kiriş kapasiteleri yetersiz, fiber donatı seçimi yapınız,
--2. kat tavanında duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
yukarıdakiler yapıldığında hesap hala kurtarmayabilir, perdeleri büyütmek ve/veya perde eklemek çözüm olabilir.