V11.13 kullanıma sunulmuştur.

Göreli Kat Ötelemesi

İYİ GÜNLER
EKTE BULUNAN PROJEMDE ANALİZ SONUCU GÖRELİ KAT ÖTELENMESİ HATASI VERMİŞTİR BUNUNLA İLGİLİ YARDIM ALABİLİR MİYİM ÇOK ACİLL??
 

Ekli dosyalar

Re: GÖRELİ KAT ÖTELENMESİ

serkankaradag44:2n4cxf6g' Alıntı:
İYİ GÜNLER
EKTE BULUNAN PROJEMDE ANALİZ SONUCU GÖRELİ KAT ÖTELENMESİ HATASI VERMİŞTİR BUNUNLA İLGİLİ YARDIM ALABİLİR MİYİM ÇOK ACİLL??

Merhaba,

1.) Projeniz TDY 2007 yönetmeli koşullarını sağlamıyor. Projeniz 1.deprem bölginde ve kirişsiz döşeme olarak dizayn edilmiş. Halbuki TDY 2.5.1.4 maddesinde "perde içermeyen kirişsiz döşemeli betonarme sistemler, süneklik düzeyi normal sistemler olarak çözülecektir" yazar. Buna göre; projeniz 1.deprem bölgesinde olacaksa taşıyıcı sistemi kolon-panel olarak düzenlemelisiniz... Bu durumda, projenizi alfsas oranlarını sağlayarak karma ya da yüksek çözebilirsiniz.
2.) Projeniz 6 versiyonunda yapılmış. Taşıyıcı sisteminiz, kirişsiz döşeme olduğu için 7 versiyonunda yarı rijit diyafram kabulü ile döşeme deprem tesirlerini de dikkate alarak çözmeniz program olanaklarını kullanmak açısından sizin için daha uygun olacaktr. Aksi takdirde sadece döşeme analizi yapmış olursunuz, düzensizlik kontrolleri için fiktif kirişlerden oluşan ikinci bir sistemoluşturmak durumunda kalırsınız.

6 versiyonundan 7 versiyona geçiş ücretsizdir:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

3.)Asansör panellerini kabuk olarak modelleyin.

4.) Sorunuzun yanıtına gelince; asma katta alan azaldığı için kolon boyutlarının yetersiz olması sonucu ile böyle bir mesajla karşılaşmanız normal görünüyor. 1. ve 2. maddeyi uyguladığınızda muhtemelen göreli kat ötelemesini de sağlayacaksınız. Sağlayamazsanız kolon/panel boyutlarını veya sayısını attırmaktan başka seçeneğiniz bulunmamaktadır.

İyi çalışmalar
 
Geri
Üst