V11'i Online Satın Alın

Göreli Kat Ötelenmesi Çatı Kat

Merhaba,

Çatı Katın Göreli Kat Ötelenmesinde bulunduğu katın hesabını yapıyor fakat bir alt katın değeri d(i-1) 0 olarak çıkmakta. Mimari açıdan ilave kolon koyamadım.
Acaba programsal bir hata mı oluştu?
 

Ekli dosyalar

  • 2016-09-06_17-14-08.jpg
    2016-09-06_17-14-08.jpg
    215.3 KB · Görüntüleme: 2,625
Merhaba,

Geometri kontrolü yapın. Projenizde süreklilik hataları olabilir. 3B Analiz modelinde deplasmanları inceleyin.
Sorunu tespit edemezseniz projenizi eklerseniz yardımcı olabilirim.
 
Son katta panel eleman üzerine kolon tanımladım ama orda mı yanlış yaptım acaba? Panel, kiriş eleman mantığıyla çalıştığından olabilir mi?
Paneli 175'lik kolona çevirip normal katlarda sonra çatıda 75'lik kolon yaparsam mı doğru olur?
 
Merhaba,

Panel objesi üzerine kolon tanımlamayın. Üst katta yine panel olarak tanımlayın panelin boyutlarını küçültebilirsiniz..
 
Geri
Üst