Merhaba
Öneri proje ekte.
Çatı katı yüklerinde ve bir kolonda düzenleme ile Su basman perdelerini silip analiz yaptırdım.
Su basman perdelerini kolonlardan 2 cm mesafe bırakarak tanımlayabilirsiniz.

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

Merhaba;
1- Altında temel olmayan subasman perdelerinizin altına temel çiziniz yada analiz modelinden çıkarınız.
2- A ve K aksı üzerindeki kirişleri 30/50 yapınız.

Sorun çözülüyor.

Sistemi rijitleştirmek sadece kolonları büyütmekle olmaz, tüm kolonları birlikte çalıştırabilmeniz için diyaframı da (kiriş ve döşemeleri de) rijitleştirmek gerekir.

Saygılarımla.
 