Göreli Kat ötelemesi hatası alıyorum.

Merhabalar,

Ekteki projemde tek yapı için çok büyük göreli kat ötelemesi hataları çıkıyor. Prefabrik elemanlarla yapılacak yapı özünde hafif olmasına rağmen nedense 100x100x10mm kolonlar yetersiz kalma sebebi acaba modelleme hatası yapmamdan mı kaynaklı?

Yardımınız için teşekkür ederim.

İyi çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • Prefabrik Yapı.ide10
    2.9 MB · Görüntüleme: 213
Projenizde yanal rijitlikleri sağlayacak çapraz elemanlar yok, bu hali ile göreli kat öteleme koşulunu sağlamaması normal.
 
Merhaba;

Öncelikle projenizde yapı stabilitesini sağlayacak yatay çaprazlar ve stabilite kirişleri mevcut değil. Göreli ötelemeye gelmeden önce Deformasyonları incelemenizi tavsiye ederiz. Her bir makas birbirinden bağımsız ve 5 sn periyod ile çalışıyor, bu tarz yapılarda beklenen bir periyod değil bu değer. Doğal olarak deprem altında hem iç kuvvetleriniz hem deplasmanlarınız fazla çıkıyor. Lütfen merkezi çaprazlı sisteme uygun olarak yan akslarda ilk ve son bölmeyi hem çatı hem de düşeyde çapraz ile modelleyiniz, yan aks kirişlerine mafsallı bağlantı girerek.



İyi Çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    1.png
    303.2 KB · Görüntüleme: 12
Geri