Merhaba 2 konuda problem yaşıyorum önerileriniz nelerdir.
1) Asansör kuyusunu çevreleyen perdeleri radye kalınlığımla aynı yapmak istiyorum ancak perde olarak genişliği 60 cm girdiğimde üst katlarda 25 cm düşürdüğümde düşey süreklilik hatası alıyorum. O kısımları ekte yaptığım gibi radye girip çözdüğümde bu sefer As hatası alıyorum.
2) X yönünde göreli kat ötelemesi yüksek hatası alıyorum.
Çözüm önerileriniz nelerdir?
 

Ekli dosyalar

Merhaba
1) Asansör kuyusunu çevreleyen perdeleri radye kalınlığımla aynı yapmak istiyorum ancak perde olarak genişliği 60 cm girdiğimde üst katlarda 25 cm düşürdüğümde düşey süreklilik hatası alıyorum. O kısımları ekte yaptığım gibi radye girip çözdüğümde bu sefer As hatası alıyorum.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
önerideki gibi düz modelleyip detaylar çizimde verilebilir,
2) X yönünde göreli kat ötelemesi yüksek hatası alıyorum.
Çözüm önerileriniz nelerdir?
x yönünde perde ilave yapılması uygun olur,
Merdivenler mesnetlenmemiş,
Kolondan konsol yapılmamalı.
 