Göreli Kat Ötelemesi Lamda Değerleri Hesabı Örneği
Yerel zemin sınıfı ZD olarak ve altta ekran görüntüsünde deprem parametreleri verilen yapının göreli kat ötelemesi raporu el ile kontrol edilecek ve ardından program raporu ile karşılaştırılacaktır.Yapının tipik plan görüntüsü:
Bu linki görmek için izniniz yok.
Giriş yap veya üye ol.
Deprem parametreleri
Bu linki görmek için izniniz yok.
Giriş yap veya üye ol.
Ta ve Tb değerlerinin hesabı
DD2 | DD3 | |
---|---|---|
SDS | 1.458 | 0.698 |
SD1 | 0.705 | 0.277 |
Ta = 0.2 SD1/SDS | 0.096 | 0.483 |
Tb =SD1/SDS | 0.079 | 0.397 |
Dinamik analiz raporundan okunan, +-%5 dışmerkezlikli yüklemelerin modal katılım çarpanları
Etkin yönler kırmızı ve mavi çizgi ile işaretlenmiştir.Modal E1
Bu linki görmek için izniniz yok.
Giriş yap veya üye ol.
Modal E2
Bu linki görmek için izniniz yok.
Giriş yap veya üye ol.
Modal E3
Bu linki görmek için izniniz yok.
Giriş yap veya üye ol.
Modal E4
Bu linki görmek için izniniz yok.
Giriş yap veya üye ol.
Seçilen periyotlar
Tx = 0.93337 sTy = 0.73874 s.
Lamda Hesabı
X yönü DD2
Tx=0.93337 > Tb=0.483Sae(t)= SD1/T = 0.705/0.93337=0.755
X yönü DD3
Tx=0.93337> Tb=0.397Sae(t)=0.277/0.93337=0.297
Lamda= Sae(t)DD3/ Sae(t)DD= 0.297/0.397
Lamdax= 0.392 (programda görünen=0.3928)
Y yönü DD2
Ty=0.73874>tb=0.483Sae(t)= SD1/T = 0.705/0.7384=0.954
Y yönü DD3
Ty=0.73874>tb=0.397Sae(t)= SD1/T = 0.277/0.7384=0.375
Lamda= Sae(t)DD3/ Sae(t)DD2=0.397/0.954
Lamday =0.393 (programda görünen=0.3928)
Bu linki görmek için izniniz yok.
Giriş yap veya üye ol.
Göreli kat ötelemesi üst sınır kontrolü
en büyük göreli kat ötelemesi = 0.393 * 55.46 / 2800(mm)=0.0078 mm<0.008 sağlanıyorDaha da detaylı bilgi için bilgi bankasını ziyaret ediniz: