V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

göreli kat ötelemesi ve maksimum pursantaj sorunu

göreli kat ötelemesi ve kolon pursantajları çok yüksek çıkıyor.birkaç şey denedim ama düzeltemedim.mimaride planda biraz zorladı.acaba vaktiniz varsa bakıp geri dönüş sağlayabilir misiniz?bodrum katta özellikle pursantajlar çok yüksek.projemi ekliyorum inceleyip değerlendirmeniz mümkün müdür acaba?


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Son düzenleme:
göreli kat ötelemesi ve kolon pursantajları çok yüksek çıkıyor.birkaç şey denedim ama düzeltemedim.mimaride planda biraz zorladı.acaba vaktiniz varsa bakıp geri dönüş sağlayabilir misiniz?bodrum katta özellikle pursantajlar çok yüksek.projemi ekliyorum inceleyip değerlendirmeniz mümkün müdür acaba?
Önerilerim;
--1. bodrum katı rijit olarak işaretleyiniz,
--iki yüklemeli durum hesap 4.8.5.1. işaretleyiniz,
--sol ve sağ akstaki kirişleri 25/50 ebadında yapabilirsiniz,
--60/35 kirişleri üzerine hareketli yük giriniz,
--kaset döşeme üzerine çizgisel duvar yükleri giriniz,
--kattaki teras hareketli yüklerini 0,500 t/m2 yapınız,
--beton değerini c30 yapabilirsiniz,
--kurtarmayabilir, her iki yönde perde ilave edersiniz.
 
Geri
Üst