Merhabalar kolay gelsin ekdeki projemde göreli kat ötelemesi çok fazla çıkıyor bunun sebebi nedir acaba? aynı zamanda -0.3 kotunda döşeme mevcut ona alt ve üst 2 adet olacak şekilde hasır donatı tanımlayabiliyor muyum?
1- Yukarıdaki görseldeki ifadeler doğrultusunda makaslara müdahale edilmesi gerekmektedir.
2- Çelik kolon - betonarme kolon arasındaki kolon ayağı birleşimi mafsallı, bu da göreli ötelemede soruna neden oluyor, projenizde bir betonarme kolona moment aktaracak şekilde kolon ayağı birleşimi örnek olması için tanımlandı ve sık kullanılanlara eklendi, diğer çelik kolonlara da aynı birleşimi tanımlayınız.
3- -1. bodrum katta -30 kotundaki döşemelerin kotu bağlandıkları perdelerle uyumlu değil. (Bodrum katta hem -30 kotunda, hemde -300 kotunda döşemeler üst üste tanımlanmış. Ayrı iki kat olarak modellenebilir.
4- Geometri kontrolünde hata mesajı olarak verilen hatalı tanımlanmış olan DB110 döşemesini siliniz. Döşemeyi linkte anlatılan yöntemle silebilirsiniz.