perdelerin çoğunu kaldırdığım zaman rijitlik merkezim ve kütle merkezi birbirine yakın oluyor fakat daha fazla göreli kat hatası alıyorum öyle de çizimimde mi bi hata var anlamıyorum sebebini daha açıklayıcı cevap alırsam sevinirim
 
Perdelerin çoğunu kaldırırsanız durumun daha kötü olması normal :)
Rijitlik merkezinin kütle merkezine yakın olması, projenin taşıyıcı sisteminin iyi olduğu anlamına gelmez. :

Yeterli rijitlik + (tercihan) iki noktanın birbirine yakın olması gerekir. Siz rijitliği azaltmışsınız, göreli ötelemelerinizin büyümesi beklenir. Tam tersini yapmanız gerek.
 
derim ki ; projenin esas sorunu zemin sınıfından kaynaklanmaktadır. parametreleri değiştirmeden ZD sınıfında düzelmektedir. mevcut projede öteleme sorunu olan kirişler boyuna perdeye dönüştürülürse düzelir. (ZE) bu da mimari yönden uygun değil. projenin modellemesinde haç şeklindeki kirişlerin düğüm noktasına kolon yerleştirilmesi, sağda perdelere saplanan kiriş parçalanma yerine perdeden perdeye saplanmalı ayrıca
konsol kirişlere saplanan kiriş yükseklikleri daha fazla olmamalıdır. temel beton sınıfını 16 yerine en az 25 seçmelisiniz . temelde p9 zımbalama sorunu ancak 105 cm de kurtarıyor. sonuç olarak ZE zemin için boşuna uğraşmayınız derim ben. olur ki diğer sorunlar düzelmez ise yeniden
ZD ye göre modellemiş olduğum projeyi bildirmeniz durumunda foruma eklerim. bu kadar..
 