Güçlü kolon zayıf kiriş kontrolü ?

cakilomer

Tanınmış Üye
Asmolen binalarda kiriş boyutları bi hayli fazla olduğundan ZK tahkiki bir hayli önemlidir.Ekte gönderdiğim resimde S6 kolonunda ZK tahkiki yapılırken K6 kirişini ayrı hesaplıyor K7 kirişini ayrı hesaplıyor.Ancak bu kirişler sürekli devam etse iki kiriş beraber hesaba katılıyor.Bu da bence çapraz kirişlerde ZK tahkikinin doğru sonuçlar oluşturmayacağını düşündürüyor bana .Bu konuda haklı mıyım ? eğer haklıysam ne gibi çözümler üretebiliriz ?
iyi çalışmalar herkese.
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.png
    Adsız.png
    30.3 KB · Görüntüleme: 6,295
Merhaba,

Programda güçlü kolon kontrolünde kirişlerin kolon düğüm noktasına açılı bir şekilde bağlanması durumunda taşıma gücü momentleri oransal olarak her iki yönde de dikkate alınıyor.

İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • zk_2.PNG
    zk_2.PNG
    12.7 KB · Görüntüleme: 6,285
  • zk.PNG
    zk.PNG
    117 KB · Görüntüleme: 6,286
  • zk.ide7
    zk.ide7
    499.7 KB · Görüntüleme: 634
Cevabınız için teşekkür ederim.Levent bey fakat düğüm noktaları ortak olduğunda moment dağıtımı yapılıyor.kaçıklık olduğunda raporlarda ayrı ayrı kiriş dikkate alınıyor.Hassasiyetiniz için teşekkür ederim
 
cakilomer":tc0s09b6' Alıntı:
Cevabınız için teşekkür ederim.Levent bey fakat düğüm noktaları ortak olduğunda moment dağıtımı yapılıyor.kaçıklık olduğunda raporlarda ayrı ayrı kiriş dikkate alınıyor.Hassasiyetiniz için teşekkür ederim
Sorunun tam olarak ne olduğu anlayamadık. Bir örnek proje üzerinde sorunu ve olması gerekeni detaylandırabilir misiniz?
 
çözümü buraya da yazarsanız ilerde böyle bir sorunla karşılaşacak arkadaşların da cevabı bulmasını sağlardık:)
 
Veri girişinde problem vardı. Düğüm noktalarını proje bittikten sonra kontrol etmen faydalı olacaktır.
 
Geri