Güçlendirme projesinin çizimin de nelerde dikkat etmem gerekiyor

Güçlendirilmiş bir projenin çizimlerini atabilirseniz çok sevinirim

kolon aplikasyon planında güçlendirmeyi yerinde aç dediğim zaman sadece kolon boyutlarını ve mantolamalarının ölçülerini veriyor donatı hakkında bir bilgi vermiyor donatı hakkında bilgiyi nasıl projede gösterebilirim
 
f.pehlivan":3mcmw33z' Alıntı:
kolon aplikasyon planında güçlendirmeyi yerinde aç dediğim zaman sadece kolon boyutlarını ve mantolamalarının ölçülerini veriyor donatı hakkında bir bilgi vermiyor donatı hakkında bilgiyi nasıl projede gösterebilirim

Merhaba,

Manto donatıları kolon boyut bilgilerinin altında yazmaktadır. Projenizde kolon mantoları tanımlandıktan sonra genel analiz yapılmadığı için manto donatıları hesaplanmamış olabilir. Kolon betonarme diyaloğunda mantoları göster diyerek donatı olup olmadığı kontrol edebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • apl.PNG
    apl.PNG
    39.7 KB · Görüntüleme: 4,928
Levent Özpak":10j1m8st' Alıntı:
f.pehlivan":10j1m8st' Alıntı:
kolon aplikasyon planında güçlendirmeyi yerinde aç dediğim zaman sadece kolon boyutlarını ve mantolamalarının ölçülerini veriyor donatı hakkında bir bilgi vermiyor donatı hakkında bilgiyi nasıl projede gösterebilirim

Merhaba,

Manto donatıları kolon boyut bilgilerinin altında yazmaktadır. Projenizde kolon mantoları tanımlandıktan sonra genel analiz yapılmadığı için manto donatıları hesaplanmamış olabilir. Kolon betonarme diyaloğunda mantoları göster diyerek donatı olup olmadığı kontrol edebilirsiniz.

projeyi yüklüyorum levent bey kolon lara hiç donatı atmıyor nedenini anlayamadım
ama dogrusal performans analizi raporunu hatasız verıyor
bodrum ve zemin kat mevcut 1 ve 2. kat ilave yağılacak
 

Ekli dosyalar

f.pehlivan":3g80hn8t' Alıntı:
Levent Özpak":3g80hn8t' Alıntı:
f.pehlivan":3g80hn8t' Alıntı:
kolon aplikasyon planında güçlendirmeyi yerinde aç dediğim zaman sadece kolon boyutlarını ve mantolamalarının ölçülerini veriyor donatı hakkında bir bilgi vermiyor donatı hakkında bilgiyi nasıl projede gösterebilirim

Merhaba,

Manto donatıları kolon boyut bilgilerinin altında yazmaktadır. Projenizde kolon mantoları tanımlandıktan sonra genel analiz yapılmadığı için manto donatıları hesaplanmamış olabilir. Kolon betonarme diyaloğunda mantoları göster diyerek donatı olup olmadığı kontrol edebilirsiniz.

projeyi yüklüyorum levent bey kolon lara hiç donatı atmıyor nedenini anlayamadım
ama dogrusal performans analizi raporunu hatasız verıyor
bodrum ve zemin kat mevcut 1 ve 2. kat ilave yağılacak

Manto donatılarının atılmamasının nedeni Analiz Ayarları/Genel Ayarlar seçeneğinde -Otomatik Betonarme Dizaynı- seçeneğinin işaretli olmamasından kaynaklanıyor. Bu şekilde analiz yapıldığında S1-S4 ve S12 kolonlarına çevre perdelerinin içinde kalacak şekilde tek taraflı manto yapılması sebebiyle program hata veriyor.( Bu şekilde bir veri girişi program algoritmasında öngörülen bir durum değil.) Sorunun çözümü için ilgili kolonların en az iki kenardan mantolanması önerilir. (Veya bodrum çevre perdeleri güçlendirme perdesi olarak tanımlanabilir.)

Bunun dışında projede;
-Kolon manto malzemesi C20 S220 olarak seçilmiş.
- Performans Analizinde perdelerin çatlamış kesit rijitliğinin dikkate alınması için kabuk olarak modellenmemesi uygun olur.
*TK05 temeli S7 kolonuna bağlanmamış görünüyor.

İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

Levent Özpak":294x2kfa' Alıntı:
Manto donatılarının atılmamasının nedeni Analiz Ayarları/Genel Ayarlar seçeneğinde -Otomatik Betonarme Dizaynı- seçeneğinin işaretli olmamasından kaynaklanıyor. Bu şekilde analiz yapıldığında S1-S4 ve S12 kolonlarına çevre perdelerinin içinde kalacak şekilde tek taraflı manto yapılması sebebiyle program hata veriyor.( Bu şekilde bir veri girişi program algoritmasında öngörülen bir durum değil.) Sorunun çözümü için ilgili kolonların en az iki kenardan mantolanması önerilir. (Veya bodrum çevre perdeleri güçlendirme perdesi olarak tanımlanabilir.)

Bunun dışında projede;
-Kolon manto malzemesi C20 S220 olarak seçilmiş.
- Performans Analizinde perdelerin çatlamış kesit rijitliğinin dikkate alınması için kabuk olarak modellenmemesi uygun olur.
*TK05 temeli S7 kolonuna bağlanmamış görünüyor.

İyi çalışmalar

Çok teşekkür ederim Levent Bey bu düzeltmelerden sonra çizime başlayabilirmiyim
 
Bir şey değil. Buna Siz karar vermelisiniz. Projenizin bittiğini düşünüyorsanız başlayabilirsiniz.
 