Sayın Tedarmi,
Gözüme takılan birkaç noktayı belirtmek istedim
1- Kolon mantolarında C15 kullanılmış düzeltmek lazım
2- Tüm kolon, kiriş ve perdelerde 0.7 gerçekleşme katsayısı kullanılmış.
3- Kesme hesabında çirozlar dikkate alınmış, mevcut yapılarda çirozdan emin olamazsınız bunu kullanmayın.
4- Sadece zemin katta manto ve perde kullanılmış. Bu doğru değil. Özellikle perdelerin tüm katlarda devam etmesi lazım. Düşey düzensizlik yaratırsınız.
5- Yapı sistemini yüksek sünek seçmişsiniz. Karma seçip R=6 kullanmanız daha doğru olur. Bu kadar sünek davranmaz mevcut yapılar.
6- Yan cepheler bitişik değilse kolonların çepeçevre mantolanması lazım. Bu şekilde verimli çalışmaz ve sargılama etkisi yaratmazlar.
7- Mantoların temele indiği kısımlarda ve perde temel bağlantılarında temellerin de takviyeye ihtiyacı olur.
8- yatay kesmenin % 70-75 ini perdelere verdiğiniz yapıda kirişlerin hasar göstermesini dikkate almayın. Onlar ikincil eleman durumana düşer.