Merhaba,

Projede veri girişi açısından bir sorun görünmüyor.

Genel olarak modelleme ve analiz ayarları açısından aşağıdaki hususlara dikkate edilmesi iyi olur;
*Projede üst yapı etkileşimli çözüm yapıldığı i,çin tmeel sistemi kirişsiz radye olarak dizayn edilmesi uygun olur.
*Panellerin kabuk olarak modellenmesi önerilir.
*Analiz Ayarlarında süneklik düzeyi yüksek seçilmiş ve R=4 girilmiş. Perdeleri çerçeveli yüksek sünek sistemlerde alfaS durumuna göre R=6-7 alınabilir. (Bu projede alfaX 1 e yakın olduğu için R=6 alınabilir.)
*Radye döşeme Parametrelerinde minimum çekme pursantajı oranı 0.0025 girilmiş. Bu değer 0.0020 alınabilir.

Not: Proje tek katlı olduğu için yukarıda belirtilen durumlar proje sonuçları üzerinde etkili olmayabilir.

İyi çalışmalar
 