kat genel ayarlarından bodrum katı rijit işaretlemem gerekir mi?

rijitlik merkezi ve kütle merkezi arasındaki uzaklık normal mi?

genel değerlendirme ve tavsiyelerde bulunmanızı isterim. teşekkürler iyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

kat genel ayarlarından bodrum katı rijit işaretlemem gerekir mi?
Hayır projenizde rijit kat yok. Koşulları yardım sayfasından inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Dilatasyonlu yapıların analizlerini ayrı projeler halinde çözünüz.

Geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1754315167810.png


Asansör çukurunu modele dahil etmeyiniz. Analiz modelinizde hatalar oluşuyor.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

rijitlik merkezi ve kütle merkezi arasındaki uzaklık normal mi?
Soldaki blokta subasman perdeleri olmadığı için rm ve km birbirine yakın çıkıyor.
1754315464302.png

Sağdaki blokta subasman perdelerinden dolayı km ve rm nin uzaklaşması normaldir.
Düzensizlik hesaplarının doğru yapılabilmesi için projenizi temel dahil ayırarak ayrı projeler içerisinde çözünüz.
1754315517053.png

Merdivenleri yapıya dahil ediniz.
 
cevaplarınız doğrultusunda detaylı yardımcı olur musunuz? örnek bir proje veya bu proje üzerinde yapmam gereknleri örnekleyerek yapabilir miyiz?
 