GENEL OLARAK FİKİR ALIŞVERİŞİ

Merhaba 2b+z+2nk projemde. Temel donatısı devamlı yetersiz çıkıyor. Bunu nasıl çözerim.
Asansör kuyusu için ekstra modellemeye gerek var mı?
Mantar döşemelerde Konsol uzunluğu kolon/perdeden kaç cm uzunluğa çıkıncaya kadar yeterli olur ? Bant kiriş gerekir mi ?
Genel olarak tasarımsal olarak tavsiyeniz var mı ?
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:
önerilerim;
Merhaba 2b+z+2nk projemde. Temel donatısı devamlı yetersiz çıkıyor. Bunu nasıl çözerim.
--1. ve 2. katta bodrum ismi yazıldığında bodrum şartını sağlamaz, 1. ve 2. bodrum kat tiklerini kaldırınız,
Asansör kuyusu için ekstra modellemeye gerek var mı?
--gerek yok aşağıdaki linkte anlatıldığı gibi yapınız,
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Mantar döşemelerde Konsol uzunluğu kolon/perdeden kaç cm uzunluğa çıkıncaya kadar yeterli olur ?
--böyle bir uzunluk kontrolu yok, sehim yapmamalı,
Bant kiriş gerekir mi ?
--gerekmez, hesaba katılmıyor,
--duvar yükleri girilmemiş, duvar ikonu ile oluşturunuz,
son öneri: kuzey Anadolu fayı üzerinde iki mantar döşemeden fazla bu tür bina yapayınız, kolon/kiriş/perde sistemine dönünüz.
 
önerilerim;

--1. ve 2. katta bodrum ismi yazıldığında bodrum şartını sağlamaz, 1. ve 2. bodrum kat tiklerini kaldırınız,

--gerek yok aşağıdaki linkte anlatıldığı gibi yapınız,
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

--böyle bir uzunluk kontrolu yok, sehim yapmamalı,

--gerekmez, hesaba katılmıyor,
--duvar yükleri girilmemiş, duvar ikonu ile oluşturunuz,
son öneri: kuzey Anadolu fayı üzerinde iki mantar döşemeden fazla bu tür bina yapayınız, kolon/kiriş/perde sistemine dönünüz.
Ünver hocam Depremsellik faktörü var ama bizim bölgemiz deprem kuşağı üzerinde yer almıyor. 3. dereceden deprem kuşağındayız. Mantar çözmem gerekiyor dediklerinizi harfiyen uyguladım ama özellikle temelde yetersizliği aşamadım. Size zahmet Bi bakabilir misiniz? Başka nereye müdahale edeyim.
 