Merhaba 2b+z+2nk projemde. Temel donatısı devamlı yetersiz çıkıyor. Bunu nasıl çözerim.
Asansör kuyusu için ekstra modellemeye gerek var mı?
Mantar döşemelerde Konsol uzunluğu kolon/perdeden kaç cm uzunluğa çıkıncaya kadar yeterli olur ? Bant kiriş gerekir mi ?
Genel olarak tasarımsal olarak tavsiyeniz var mı ?
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:
önerilerim;
Merhaba 2b+z+2nk projemde. Temel donatısı devamlı yetersiz çıkıyor. Bunu nasıl çözerim.
--1. ve 2. katta bodrum ismi yazıldığında bodrum şartını sağlamaz, 1. ve 2. bodrum kat tiklerini kaldırınız,
Asansör kuyusu için ekstra modellemeye gerek var mı?
--gerek yok aşağıdaki linkte anlatıldığı gibi yapınız,
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Mantar döşemelerde Konsol uzunluğu kolon/perdeden kaç cm uzunluğa çıkıncaya kadar yeterli olur ?
--böyle bir uzunluk kontrolu yok, sehim yapmamalı,
Bant kiriş gerekir mi ?
--gerekmez, hesaba katılmıyor,
--duvar yükleri girilmemiş, duvar ikonu ile oluşturunuz,
son öneri: kuzey Anadolu fayı üzerinde iki mantar döşemeden fazla bu tür bina yapayınız, kolon/kiriş/perde sistemine dönünüz.
 
önerilerim;

--1. ve 2. katta bodrum ismi yazıldığında bodrum şartını sağlamaz, 1. ve 2. bodrum kat tiklerini kaldırınız,

--gerek yok aşağıdaki linkte anlatıldığı gibi yapınız,
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

--böyle bir uzunluk kontrolu yok, sehim yapmamalı,

--gerekmez, hesaba katılmıyor,
--duvar yükleri girilmemiş, duvar ikonu ile oluşturunuz,
son öneri: kuzey Anadolu fayı üzerinde iki mantar döşemeden fazla bu tür bina yapayınız, kolon/kiriş/perde sistemine dönünüz.
Ünver hocam Depremsellik faktörü var ama bizim bölgemiz deprem kuşağı üzerinde yer almıyor. 3. dereceden deprem kuşağındayız. Mantar çözmem gerekiyor dediklerinizi harfiyen uyguladım ama özellikle temelde yetersizliği aşamadım. Size zahmet Bi bakabilir misiniz? Başka nereye müdahale edeyim.
 

Ekli dosyalar

Merhabalar , Elimde bir ikiz villa projesi var. Tasarımı tamamlayıp analiz yapmıştım ve hata yoktu. Daha sonra birkaç kolonda büyütme yaptım ve revize ettim, bir döşemede donatı yetersiz hatası alıyorum. Aynı döşeme diğer iki katta da ve ikizi olan villada da mevcut fakat onlarda bir hata yok. Gereken As de bir problem yok. Yine de hesap akslarını çift yön üst+alt olarak veriyorum onu da atmıyor. Elle giriyorum donatı yetersiz hatası vermeye devam ediyor. Programın bir hatası mı yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.