Geometri hatasının nereden kaynaklandığını bulamıyorum.

Merhaba kolay gelsin,
Geometri kontrolünden dolayı analiz yapamıyorum. Analiz sonrası düğüm hatasını gösteren ok da yardımcı olmuyor.
Kolon aralarına 1 m yüksekliğinde perde sonrasında tanımalancaktır.
Aşık ve çapraz bağlantı üst üste gelen yerlerde aşıkları analize dahil etmemde bir mahsur var mıdır?
Teşekkürler...
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba;

Projenizi inceledim. Gönderdiğiniz projeyi açıp analiz yapınca analiz tamamlandı. Geometri kontrolünde de herhangi bir mesnetsiz eleman gösterilmemektedir. Versiyon farkından da kaynaklanıyor olabilir. Hangi versiyonu kullanıyorsunuz? Son versiyon için aşağıda gönderdiğim bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Aşık ve çapraz bağlantı üst üste gelen yerlerde aşıkları analize dahil etmemde bir mahsur var mıdır?
Bu elemanları analize dahil etmekte herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Alternatif bir yol da çaprazların kesişim noktalarından makas düzlemine dik ve tüm yapı boyunca stabilite elemanları yerleştirmektir. Bu durumda aşıkların alacakları eksenel kuvvet azalacağı için boyutları bir miktar düşebilir.

Saygılarımla...
 