Projenizde analiz durumu penceresinde problemli düğüm noktası ve koordinatları veriliyor.
Bu koordinatlara bakıldığında 1. kattaki isimleriyle K113- K114-K34 kirişlerinin birleşiminde kiriş parçası bulunuyor. Bu kiriş parçası silinirse analiz tamamlanıyor.
Ayrıca projede;
*5-katta K20-K35 kirişlerinin altına döşeme kenarı girilmiş.
*D125-D126-D127-D4-D19 konsol döşemelerinin oturduğu K113-K114-K4-K25 kirişlerinin özelliklerinden -Bu kiriş konsol döşemeyi taşıyor- seçeneğinin işaretlenmesi uygun olur.
İyi çalışmalar