V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Grup perde başlık etriyesi

vforvendett4

Etkin Üye
Tasarımda olan grup perdenin başlığında etriye kullanılmamış. Bunu nasıl ayarlarız ? Sadece çizimsel olarak mı koyalım? Ya da farklı bir tasarım mı tavsiye edersiniz?
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • f 1.PNG
    f 1.PNG
    24.8 KB · Görüntüleme: 3,982
Resimden gördüğüm kadarıyla, P610 ve P611 perdeleri çok kısa olduğu için başlık oluşmaması normal. Siz elle müdahale edeceksiniz:

Perdelere çift tıklayın, açılan pencereden "donatı sekmesine" tıklayın. Bu pencerede " başlık bölgesi uzunluğu" ayarını kullanıcı tanımlı yapın ve perdenin boyu kadar başlık uzunluğunu tanımlayın. P610 perdesi için sol uç, P611 perdesi içinse sağ uca tanımlayın. Diğer uçlar sıfır olacak.

Çizim aldığınızda perde gövdelerine ait ertiyeleri (tevzi) silmeniz gerekiyor.

Bunlarla uğraşmak istemiyorsanız, P610 ve P611 perdeleri yerine perde ucuna L şeklinde poligon kolon tanımlarsınız.
 
Merhaba
Sn MaFiAMaX ilave olarak
Asmolen yapıyı karma olarak çözmelisiniz.
Böyle çözüm yapıldığında:
--Göreli kat ötelemeleri,
--Donatı,
--madde 4.3.4.6 göre devrilme hatası vermekte.
Çözüm: asmolen döşemeleri kare veya kareye yakın kasete çevirerek çözün.

Ünver ÖZCAN
 
unver":29r5maks' Alıntı:
Merhaba
Sn MaFiAMaX ilave olarak
Asmolen yapıyı karma olarak çözmelisiniz.
Böyle çözüm yapıldığında:
--Göreli kat ötelemeleri,
--Donatı,
--madde 4.3.4.6 göre devrilme hatası vermekte.
Çözüm: asmolen döşemeleri kare veya kareye yakın kasete çevirerek çözün.

Ünver ÖZCAN

Proje karma seçtiğimde uyarı kısmında sınırlı seçilmesi gerektiği yazıyor.
Şu çözümde raporda herhangi bir hata görmediğim için devam ettim.
 
Geri
Üst