V11.13 kullanıma sunulmuştur.

hasır donatıyı başlık boyunca uzat seçeneği

funksonar

Yeni Üye
Merhaba,
Benim bir kaç sorum olacaktı;
1- perde sekmesinde hasır donatı seçeneğini işaretlerken hemen yanında "hasır donatıyı başlık boyunca uzat" seçeneği var, bu seçenek neyi ifade ediyor ?
2- "Tünel kalıp" olarak ifade edilen perde ve döşemelerden yani tamamen kabuk elemanlardan oluşan sistemde, iki perde arasında tanımladığımız ve hesaba katılmayan bant kiriş üzerinden geçen bir duvar düşünürsek, bu duvarın ağırlığını döşemeye el ile mi etkitmek gerekir yoksa hesaba katılmasa dahi bant kiriş yük aktarır mı?
3 - Yukarıdaki soruya ek olarak perde ve üzerine gelen döşeme sonra gene üzerine gelen perde sisteminde örneğin 15 cm kalınlığında hasır donatılı bir döşeme kullandığımızı varsayar isek, betonun perde kenarlarından kesme veya ezilme hesabı nasıl yapılmaktadır?
4- Perde ayarları sekmesinde "zımbalama donatıları" sekmesi var, o sekme de alt uçta ve üst uçta zımbalama kontrolü sekmesi neyi ifade ediyor?
Teşekkürler
 
-Yüksek kirişlerde bulunan gövde donatısı için çiroz gösterimi

7.4.c maddesine uygun olarak çiroz gösterimi yapılmaktadır.
1679305680085.png

1679298262162.png


-Kirişlere girilen duvar yükleri vasıtasıyla (duvar vs çizilmeden, duvarların sadece bu amaç için dikkate alınması ile) yumuşak veya zayıf kat kontrollerinin daha sağlıklı yapılması.
B1 düzensizliği kontrolünde, kirişlere tanımlı duvar yükleri dikkate alınır. Yardım dokümanını inceleyin.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • 1679305599292.png
    1679305599292.png
    132.4 KB · Görüntüleme: 11
1- perde sekmesinde hasır donatı seçeneğini işaretlerken hemen yanında "hasır donatıyı başlık boyunca uzat" seçeneği var, bu seçenek neyi ifade ediyor ?

Hasır donatıyı başlık boyunca uzat seçeği pasif ise hasır donatılar ankraj mesafesi kadar devam ettirilip bırakılır. (Üstteki çizim)
Hasır donatıyı başlık boyunca uzat seçeği aktif ise hasır donatılar ankraj mesafesi koşulu sağlansa bile başlık sonuna kadar devam eder. (Alttaki çizim)


1679308609147.png


2- "Tünel kalıp" olarak ifade edilen perde ve döşemelerden yani tamamen kabuk elemanlardan oluşan sistemde, iki perde arasında tanımladığımız ve hesaba katılmayan bant kiriş üzerinden geçen bir duvar düşünürsek, bu duvarın ağırlığını döşemeye el ile mi etkitmek gerekir yoksa hesaba katılmasa dahi bant kiriş yük aktarır mı?
Bant kirişler konstrüktif elemanlardır. Analiz modeline dahil edilmezler. Yük almaz ve aktarmazlar. Sadece tanımlı donatılar ile bant kiriş detayı almak için kullanabilirsiniz.
Duvar yüklerini için döşeme çizgisel yükü veya duvar objesi tanımlayabilirsiniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
3 - Yukarıdaki soruya ek olarak perde ve üzerine gelen döşeme sonra gene üzerine gelen perde sisteminde örneğin 15 cm kalınlığında hasır donatılı bir döşeme kullandığımızı varsayar isek, betonun perde kenarlarından kesme veya ezilme hesabı nasıl yapılmaktadır?
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
4- Perde ayarları sekmesinde "zımbalama donatıları" sekmesi var, o sekme de alt uçta ve üst uçta zımbalama kontrolü sekmesi neyi ifade ediyor?
Teşekkürler
bodrum ve subasman perdesi bağlanan perde ve kolonlarda zımbalama kontrolü yapılmamaktadır. Eğer bu elemanlarda zımbalama kontrolü yapmak istiyorsanız.
"her zaman alt uçta zımbalama kontrolü yap" seçeneği işaretlenerek kirişsiz radye temelde,
"her zaman üst uçta zımbalama kontorlü yap" seçeneği işaretlenerek kirişsiz döşemede zımbalma kontrolü yaptırılabilir.