hatalı kiriş kotu

arifziyaar

Yeni Üye
ikiz nizam bir villa projesinde iki perdeye temas eden tüm kirişlerde hatalı kiriş kotu hatası alıyorum (geometri kontrolunde) kat kotları ,perde kotları ,kiriş kotları tamamı doğru. Neden olduğunu bir türlü çözemedim. yardımcı olursanız sevinirim .
 

Ekli dosyalar

Perde üzerinde kolon tanımlanmış bundan dolayı hatalı kiriş kotu uyarısı alıyorsunuz. Bu uyarıyı ihmal edebilirsiniz veya aşağıdaki gibi modelleme yapabilirsiniz.

Perde de bir kısalma olacak ise bunu kolon yerine yine perde komutuyla girerek tasarlayabilirsiniz. 60 cm perde tanımlayarak kısa başlık perdesi seçeneği seçin ve alt katlarda da başlık bölgesinin minimum 60 cm olacak şekilde "kullanıcı tanımlı başlık uzunluğu" opsiyonu ile perde girebilirsiniz.
Perde tanımlandığı durumda kolon kiriş birleşim kesme güvenliği kontrolleri yapılmaz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Kısa başlık perdesi olarak devam etmeniz çizimler açısından daha doğru olacaktır.
Perde üzerinde kolon olduğu durumda perde / kolon çizimleri ayrı alınır kolon için perde üzerinde filiz bırakılmaz. Bu detayları sizin çizmeniz gerekir.
 