Re: HATALARIM

Merhaba,

*2. bodrum kattaki çevre perdeleri bence katın rijit kabul yetecek kadar değil. Bu nedenle üst rijit kat numarası -3 girilmesi uygun olur. 2. bodrum kattaki bu çevre perdeleri seçilip obje özelliklerinde su basman olarak işaretlenmeli.

*Süneklik Düzeyi Karma Sistem seçilmiş. Ancak yapıda tüm katlar boyunca devam eden perde yok. Karma sistem çözülebilmesi için tüm katlar boyunca devam eden perdelere gelen kesme kuvveti oranı (alfaS)>=0.40 olmalı. Sistemde R Sünekli düzeyi yüksek seçilip R katsayıları 8 alınması uygun olur. Bu durumda kolonlardaki Kolon Kiriş Birleşim Güvenliği(B) sorunları giderilmeli. Konuyla ilgili ekteki birleşim.pdf isimli doküman incelenebilir.

*4. kattaki D21 nervürlü döşemesinde 2.ve 3. nervür arasındaki mesafe 80 cm görünüyor. Nervürü oluşturuken K61 kirişini referans alın. Veya nervür ayarlarında başlangış diş genişliğini 20 cm verin. Ayrıca nervürlü döşemede plak kalınlığı 20 cm girilmiş. Nervürlü döşemelerde plak kalınlığı 7-10 cm yeterli olur.

İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

Re: HATALARIM

2.bodrum kattaki panelleri seçip obje özellikleri komutunu tıklayın. Statik/Betonarme sekmesinde "su basman/tüm katlarda devam etmeyen panel" seçeneği işaretleyip tekrar analiz yapın.
 
Re: HATALARIM

Ekteki örnekte paneller su basman olarak işareltendi. Rapor alırken uyarı vermiyor.
 