V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Hatasız projede kirişler kırmızı renkli görünüyor.

recep.keless

Yeni Üye
Merhaba,

Proje modelimi oluşturdum analiz ve tasarım yaptıktan sonra rapor bölümünde hiç hata verilmediği halde 4 adet kirişim analiz sonuçları bölümünde kırmızı renk ile renklendiriliyor. Yardımcı olur musunuz?

Ayrıca bodrum kat ile giriş kat arasında zayıf kat kontrolü yaparak beni uyardı program. Ben kolonlarımı bir miktar büyüterek bu problemi aştım. Fakat düzensizlik kontrolleri üst yapıda kontrol edilmesi gerekmez mi ? Bodrum kat bu kontrollere dahil mi ?600bea04-7112-43e2-a94e-aa7995848489.png
 

Ekli dosyalar

Hatalar geometri kontrolünde verilmektedir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1758182289572.png


D32 döşemesi hesap aksı konsol yerine üstte ve altta düz donatı olarak tanımlanabilir. Bu şekilde tanımlarsanız
D32 döşemesi kalınlığı 15cm e indirilebilir ve geometri hatası verilmez.
1758182502702.png

Yardım sayfalarını inceleyiniz

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.