Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Proje ektedir. Bir diğer sorum daha olacak PB02 perdemde perde uç bölgelerini birini 40 cm diğerini 80 cm yapıyorum ve hata almıyorum. Yönetmeliğe baktığımda ise uç bölgesi kritik bölgede 25 cm iki katı yani 50 cm olması lazım diyor. Bu durumda program neden hata vermiyor ? Hatta 30 cm yapıyorum yine hata yok
"Başlık bölgesi uzunluğunu otomatik hesapla" opsiyonu seçili olduğu durumda yönetmelik koşulları uygulanır ve 2bw ve 0,2lw şartları sağlanacak şekilde uç bölgesi uzunluğu tespit edilir. "Kullanıcı tanımlı başlık uzunlukları" aktif yapıldığında bu durum kullanıcı inisiyatifindedir. tbdy kontrolleri yapılmaz. Başlık bölgesi uzunluğunu kullanıcı tanımlar.