Güncel Fiyatlar ile Online Satın Almak için Tıklayınız

idare dilatasyon yapılmasını söylüyor

1726126075004.png
Yapı zemin + 5 katlı, bodrum da iki bloğun otoparkı bir çözüldü. Bodrum toprak altında kalan kısımda 55 metre cephe uzunluğu var. Ben toprak altında kaldığı için dilatasyon yapma taraftarı değilim. İdare bu konuda dilatasyon yapılmasını söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
 
Ekli dosyayı görüntüle 45338
Yapı zemin + 5 katlı, bodrum da iki bloğun otoparkı bir çözüldü. Bodrum toprak altında kalan kısımda 55 metre cephe uzunluğu var. Ben toprak altında kaldığı için dilatasyon yapma taraftarı değilim. İdare bu konuda dilatasyon yapılmasını söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
Merhaba;

TBDY2018 madde 3A.3 aşağıdadır ve bu konuda çok açık.

Saygılarımla.

1726137077844.png
 
1726161161226.png
Bina izdüşümü yeşil kirişler ve sarı perdelerin olduğu yerlerde. Geri kalan yerler bodrum otopark. Burada bodrum katta rijit kat kabulü yapabilir miyim?
 
Ekli dosyayı görüntüle 45359
Bina izdüşümü yeşil kirişler ve sarı perdelerin olduğu yerlerde. Geri kalan yerler bodrum otopark. Burada bodrum katta rijit kat kabulü yapabilir miyim?
TBDY 2018 Madde 3.3.1.1’de katın rijit bodrum kabul edilmesi aşağıdaki koşullara bağlanmıştır.

3.3.1.1 – Aşağıda (a) ve (b)’de verilen koşulların her ikisini de sağlayan bodrumlu binalar’da bina tabanı, bodrum perdelerinin üst kotundaki kat döşemesi seviyesinde tanımlanır.

(a) Rijit bodrum perdelerinin binayı her taraftan veya en az üç taraftan çevrelemesi,

(b) Birbirine dik bina eksenlerinin herbirinin doğrultusundaki hakim titreşim modunda, bodrum katlar dahil binanın tümü için hesaplanan doğal titreşim periyodu’nun, aynı taşıyıcı sistemde zemin kat döşemesi dahil tüm bodrum kütleleri hesaba katılmaksızın aynı doğrultuda hesaplanan doğal titreşim periyodu’na oranının 1.1’den küçük olması (Tp,tüm ≤1.1 Tp,üst ).

3.3.1.2 – 3.3.1.1’de verilen koşullardan herhangi birini sağlamayan bodrumlu binalar ve bodrumsuz binalar’da bina tabanı temel üst kotunda tanımlanır.
 
Geri