merhaba iyi günler,

İdecad analiz ayarlarında yönetmelik olarak 1975 yönetmeliğini seçtiğimiz zaman tüm hesaplamaları 1975 yönetmeliğine göre mi yapıyor yoksa sadece deprem yükü yöntemini eşdeğer deprem yükü yöntemine göre yapıp koşulları 2007 yönetmeliğine göre mi alıyor

iyi çalışmalar...
 
sdonder":1eksf114' Alıntı:
merhaba iyi günler,

İdecad analiz ayarlarında yönetmelik olarak 1975 yönetmeliğini seçtiğimiz zaman tüm hesaplamaları 1975 yönetmeliğine göre mi yapıyor yoksa sadece deprem yükü yöntemini eşdeğer deprem yükü yöntemine göre yapıp koşulları 2007 yönetmeliğine göre mi alıyor

iyi çalışmalar...

Deprem yükü, eşdeğer deprem yükü olarak 1975 yönetmeliğine göre belirlenir, elemanların pursantaj değerleri için ise eleman parametrelerinde verilen koşullar geçerlidir.

1975 yönetmeliğinde düzensizlikler vb. olmadığından o kontrollerin önemi ve anlamı da yok. Raporları almayabilirsiniz.
 
teşekkürler hakan bey parametreleri 1975 yönetmeliğine göre değiştiricem
Ancak şu kafama takıldı. Yeni açılmış bir dosyada kiriş parametrelerine girdiğim zaman minimum çekme pursantaj oranının 0.003 olması gerekirken neden default ayarlarında 0.001 olarak gözükmektedir.
 

Ekli dosyalar

  • soru.JPG
    soru.JPG
    117.4 KB · Görüntüleme: 4,119
sdonder":2zcqlqba' Alıntı:
teşekkürler hakan bey parametreleri 1975 yönetmeliğine göre değiştiricem
Ancak şu kafama takıldı. Yeni açılmış bir dosyada kiriş parametrelerine girdiğim zaman minimum çekme pursantaj oranının 0.003 olması gerekirken neden default ayarlarında 0.001 olarak gözükmektedir.

Biliyorsunuz, TS500'e göre minimum çekme pursantajı, 0.8fctd/fyd ile malzemeye dayalı olarak bulunuyor. BS20 ve S420 için bu değer 0.003'den küçüktür.

Malzemeniz örneğin BS14 ve S220 ise değer 0.003'ün üstüne çıkmaktadır.

Bu kontrolün etkin olabilmesi için şablon projelerde varsayılan çekme pursantajı değeri küçültüldü. Bu nedenle 0.001 görünüyor.
 