Merhabalar;
Mevcut binamızı projesine uygun olarak programa tanımladık. Tüm donatılarını girdik ve sabitledik. Verilen değerlere göre (DD2) analizini yaptık.(resim 1).
Binanın DTS 1a dır.
Doğrusal elastik yönteme göre kriterler sağlanmamıştır. Nonlineer analize geçilmiştir.(ARSA metodu). Program burada performans analizini DD2 ye göre mi yapıyor?

Bu binanın yönetmeliğe göre performans düzeyi DD1 e göre KH, DD3 e göre SH olması istenmektedir.
Ancak mevcut bina DD2 olduğundan resim 1 de gözüktüğü gibi program DD1 ve DD3 e göre performans hedefi seçtirmemektedir.

Bu binanın DD1 ve DD3 e göre performans analizinin yapılabilmesi için güçlendirme elemanları ilave edilmiş binanın analizinin de ayrı ayrı DD1 ve DD3 e göre mi yapılması gereklidir?

Ayrıca performans analizi raporlarında analizin DD1-DD2-DD3 e göre mi yapıldığı görülmemektedir. Bundan dolayı işlem adımlarından kararsız kaldık.
Bu binanın DD1 ve DD3 e göre performans analizinin yapılabilmesi için İDE Statikteki işlem adımları nasıl olmalıdır?
Cevabınız için şimdiden teşekkür ederiz.
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    1.png
    779.8 KB · Görüntüleme: 17
  • yönetmelik.png
    yönetmelik.png
    142.7 KB · Görüntüleme: 15
Son düzenleme:
Doğrusal elastik yönteme göre kriterler sağlanmamıştır. Nonlineer analize geçilmiştir.(ARSA metodu). Program burada performans analizini DD2 ye göre mi yapıyor?

Eğer analiz ayarları sihirbazında veya analiz ayarları penceresinde spektrum eğirisi DD-2 'ye göre tanımlı ise evet performans analizi yaparsanız DD-2 deprem düzeyine göre değerlendirme yapılır. Burada önemli olan hangi spektrum eğrisinin tanımlı olduğudur. 1.png 'deki tanıma bakılırsa DD-2 düzeyine göre performans analizi yapılacaktır.

Bu binanın yönetmeliğe göre performans düzeyi DD1 e göre KH, DD3 e göre SH olması istenmektedir.
Ancak mevcut bina DD2 olduğundan resim 1 de gözüktüğü gibi program DD1 ve DD3 e göre performans hedefi seçtirmemektedir.

Analiz ayarları sihirbazı TBDY bölüm 4 esas alınarak yeni yapılacak binalar için performans hedefi ve süneklik koşullarını kontrol eder. Mevcut yapılar için performans hedefi seçimi kullanıcı denetimindedir. Bu noktada eğer yapı DTS=1a, 2a ise DD-1 ve DD-3 'e göre iki farklı dosyada iki farklı spektrum eğrisi tanımlayarak performans analizi yapılması gerekir.

Burada analiz ayarları sihirbazı TBDY Bölüm 4 'te belirtilen kriterlere uygun olarak DGT yaklaşımı için bir performans hedefi seçmektedir. Burada TBDY Tablo 3.4(a) 'ya göre bir performans hedefi seçilir. Burada da tabloda ve TBDY 4.1.4 'te belirtilen koşullara göre ileri performans hedefleri de seçilebilir. Ancak burada uygulanan koşullar "yeni" yapılacak binalar için geçerlidir.

1737961878472.png

Ancak Tablo 3.4(c) 'de mevcut binaların performans hedefleri belirtilmektedir. Bu da Bölüm 5 ve Bölüm 15 kapsamındadır.

Bu binanın DD1 ve DD3 e göre performans analizinin yapılabilmesi için güçlendirme elemanları ilave edilmiş binanın analizinin de ayrı ayrı DD1 ve DD3 e göre mi yapılması gereklidir?

Evet. Burada DTS=1a,2a için iki adet performans analizi istenir ki bunlardan bir tanesi DD-1 (KH) diğeri DD-3 SH 'e göre yapılmalıdır. Bunları farklı spektrum eğrilerini programda tanımlayarak ayrı dosyalarda yapmanız uygun olacaktır.

Ayrıca performans analizi raporlarında analizin DD1-DD2-DD3 e göre mi yapıldığı görülmemektedir. Bundan dolayı işlem adımlarından kararsız kaldık.
Bu binanın DD1 ve DD3 e göre performans analizinin yapılabilmesi için İDE Statikteki işlem adımları nasıl olmalıdır?

Öncelikle analiz ayarları sihirbazında DD-1 'e göre spektrum eğrisini tanımlamanız gerekir. Bu tanımı yaptıktan sonra aşağıda gösterdiğim resimlerden kontrol edebilirsiniz. Daha sonra performans analizi (herhangi bir performans analizi olabilir) yapıldığında bu tanımlı olan DD-1 spektrum eğrisine göre performans analizi yapılacaktır.

Daha sonra bu dosyayı farklı kaydedip analiz ayarlarından DD-3 deprem düzeyini seçip aynı adımları izleyebilirsiniz.

1737962507993.png
1737962673621.png

Deprem düzeyinin görünmemesi durumu için gereken notu aldım. İlgili çalışma yapılacaktır.

Saygılarımla...
 