V11'i Online Satın Alın

ideCAD Statik 7 sistem rijitliği

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan SametG
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

SametG

Yeni Üye
projede raporda 1.bodrum 2.mertebe değeri çok yüksek.Sistemin rijitliğini artırın.Şeklinde bir hata aldım.Nasıl düzeltebilirim.
 
Katlarda olmaması gerekirken birden fazla rijit diyafram görünüyor. Bunun nedeni döşeme kenarlarını kirişlerle bölmeden, hatalı tanımlamanızdır. Örneğin bodrum katta D19, D13, D65, D62..

Döşeme kenarını tanımlarken kesişimle böl aktif olmalı ve döşeme kenarı, ilişkili olduğu kirişi bölmelidir.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    28.9 KB · Görüntüleme: 5,631
SametG":7l6aix8z' Alıntı:
projede raporda 1.bodrum 2.mertebe değeri çok yüksek.Sistemin rijitliğini artırın.Şeklinde bir hata aldım.Nasıl düzeltebilirim.

Projenizde veri girişine yönelik diğer tespit ve öneriler aşağıdaki gibidir;

*S25 kolonu poligon olarak ve arasına kiriş çizilmiş. Poligon kolonlar çubuk eleman olarak modellenir. Bu nedenle arasına kiriş girilemez. S25 in Panel objeleri olarak girilip kabuk olarak modellenmesi önerilir. (Küçük parçalar kolon objeleri olarak girilebilir)

*1. Bodrum katta çevre perdeleri olmadığı için üst rijit bodrum katı numarası -2 girilmeli.

*Süneklik Düzeyi yüksek perdeli çerçeveli sistemlerde sistemlerde R= 7 alınabilir. (TDY 2007 Tablo 2.5)

*S24 kolonunun altında döşeme kenarı kalmış.

*D51 döşemesinin eğrisel döşeme kenarının bir kısmı kiriş üzerinde çizilmiş.

İyi çalışmalar
 