serkan zorlu":91gxsyxi' Alıntı:
MERHABALAR İLK PROJEM OLMASINDAN DOLAYI COK SIKINTILAR YASADIM GENEL HATLARI ILE INCELERMISINIZ ? ASANSOR PERDELERI BODRUM KATTA HATA VERDİĞİNDEN BOYUTUNU 30 CM E YUKSELTTIM ... DİĞER KATLARDA 25 .. BAŞKA ŞEKİLDE BU PROBLEM GİDERİLEMEZ Mİ?..
MÜTEMADİ OLARAK ÇÖZMEYE ÇALIŞTIM ASANSÖR KUYUSUNU Bİ TÜRLÜ YAPAMADIM YARDIMCI OLABILIR MISINIZ ?
BU SIKINTILI BUHRANLI GUNLERI SIZLERIN DE YARDIMI ILE GECMEYI UMİDEDİYORUM SAYGILARIMLA...
Merhaba,
Projede Asansör perdelerinin normal katlardaki yerleşim koordinatları ile zemin ve bodrum kattaki yerleşim koordinatları birbirinden farklı görünüyor.
Yasin Bey' in söylediklerine alternatif olarak perdeleri 25 cm kalınlığa göre çözüm yapmak için;
*Analiz Ayarları/Genel Ayarlar Sekmesinde
-Yarı rijit diyafram- analiz seçeneği kullanılabilir. (Bu durumda bilgisayarda en az 8gb ram olması önerilir. Aksi durumda analiz tamamlanmayabilir.)
*Analiz ayarları /TDY Seçenekleri Sekmesinde
-Sünek yapı maddelerini rijit bodruma uygula- satırının işaretinin kaldırılması düşünülebilir.
*25/80 boyutundaki panellerin perde başlığı gibi çalışacağı düşünülerek boyuna donatının 14 lük çap kullanılması bence uygun olur.
*K32 kiriş A-K aksları arasında tek isim verilerek tanımlanmış. Kiriş K31-K34, K34-K35, K35-K33 arasında farklı isimlerle tanımlanması moment grafiği açısından daha uygun olur. Kirşlerin moment grafiği perspektif penceresinde 3b çerçeve modundan incelenebilir.(K37 kirişi için de aynı durum söz konusu)
Ekteki proje perdelerin 1. Kattaki koordinatları referans alınarak bodrum zemin katta tekrar düzenledi. Yukarıda belirtilen önerilere göre analiz yapıldı. Ve radye kalınlığı 50 cm olarak düzenlendi.
İyi çalışmalar