Isıl genleşme hesabı yapıldığında perdelerde zımbalama ve nmax hatası alıyorum

Çankırı da yapılan binada ısıl genleşme için sıcaklık farkını 25 alarak hesap yapılmasında bi sakınca var mıdır? Bu yüklemeler yapıldığında beton sınıfı C30 olmasına rağmen bazı perdelerde zımbalama, kirişlerde ise nmax hatası almaktayım. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
 

Ekli dosyalar

Isı hesabını Eurocode'a göre yapabilirsiniz. Sadece binanın yeri değil, başka faktörlerde bu farkı etkiler. Ayrıca bu hesaba neden ihtiyaç duydunuz ?
 
Çankırı için sıcaklık farkını ne girmeliyim. Yıllık ortalama sıcaklık farkına göre girmemde bi sakınca var mıdır?
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
ekteki PDF'de ilgili standart var.

Ortalama girmeniz hatalı olur. İhtiyacınız olan parametreler ;

Tmax : İlgili bölgedeki maksimum sıcaklık,
Tmin : İlgili bölgedeki minimum sıcaklık,
Tin(yaz) : Binanın yazın iç sıcaklığı.
Tin(kış) : Binanın kışın iç sıcaklığı.
T0 : Binanın yapımı yada montajı sırasındaki ortalama sıcaklık
Sig. Factor : Binanın dış cephe rengine ve bina uzun doğrultusunun yönüne göre belirlenen katsayı.

Bu değerleri belirledikten sonra standartta tariflendiği şekilde sıcaklık farkını hesaplayacaksınız.


Yada güvenli tarafta kalarak çankırı için ölçülen maksimum ve minimum sıcaklık farklı değerleri +- şeklinde yapıya yükleyeceksiniz. Ancak bu durumda betonarme elemanları dizayn etmek zor olabilir.
 