istinat duvarı Kayma güvenliğini nasıl aşabilirim?

Ünver Bey'e İlave olarak ; Zeminin kohezyonlu seçilmesi durumunda kohezyon değerlerinin zemin etüd raporuna uygun olarak girilmesi gerekir. Zemin kohezyon katsayısı üç eksenli deneyler sonucunda tespit ediliyor. Geoteknikcinizle bu durumu paylaşın. eğer sizin girdiğiniz gibi zemin kohezyon katsayısı c = 1/tm² ise kayma dayanımı cu : 1 t/m² , geri dolgu kohezyon katsayısı ise % 10 u kadar cd : 0,1 t/m² olmalı. bu durumda yine sorun yaşayabilirsiniz. bu değerleri zeminciniz ile mutabakata varın. ilave olarak taban dişi teşkil etmeniz fayadalı olabilir.
 
Bende bir projemde bunu aşamamıştım duvar arkasına ağırlığı toprağın 1/100 ü olan geofoam dolgu tanımladım karayollarında da kullanılabilen bir malzemeymiş bu banada geoteknikçi bir ark önermişti yerinde uygulanılacaksa denenebilir.
 
Merabalar bu c/cu/cd kıyaslamasını nereden bulabiliriz acaba? Hangi kaynaktan?
bu kıyaslama yada oranlar için zemin uzmanlarınız ile görüşmelisiniz. onlar istinat duvarına yönelik gerekli etüdleri ve hesaplamaları yaparak orandan ziyade gerçek değerleri size verecektir. Elinizde bina yapımına yönelik hazırlanmış etüd var ise yukarıdaki oranları kullanabilirsiniz.
 