V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

istinat duvar sürsarj yükünün belirlenmesi

davutgalip

Yeni Üye
Herkese iyi forumlar,

Parsel sınırında inşa edilecek istinat duvarı için bazı bilgileri teyit etmem gerekiyor.

Parsel kotu yol kotundan aşağıda ve yapılacak istinat duvarı yolu da tutacak. Haliyle burada hesaba katmam gereken sürşarj yükleri ortaya cıkıyor. İdecad ile tasarımı yaparken sağ taraf aktif toprak yükü olacak şekilde ön ampatman boyutunu uzattım ve zemin değerlerini girdim. Ancak bunlara ek olarak girmem gereken sürşarj yükü değeri de var. Bu veriye ulaşabileceğim kaynak aradım ancak bulamadım. Yönetmeliklerce uygulamam gereken sürşarj yükü değeri nedir? Ayrıca yol genişliği 7m. Bu sürsarj yükünün etkin mesafesini kaç almam gerekiyor veya gerekiyor mu. İdecad programına bu yükü yazarken t/m olacak şekilde girdiğimde idecad kendisi bunu etkin mesafeyi de katarak mı etkitiyor. Bir de güvenli tarafta kalmak adına kohezyonlu zeminlerde cu (kayma dayanımı) = c (kohezyon katsayısı) alınabilir mi?
 

Ekli dosyalar

  • resim_2025-02-02_193620992.png
    resim_2025-02-02_193620992.png
    52 KB · Görüntüleme: 58
  • resim_2025-02-02_194753676.png
    resim_2025-02-02_194753676.png
    36.9 KB · Görüntüleme: 48
  • resim_2025-02-02_194822426.png
    resim_2025-02-02_194822426.png
    29.4 KB · Görüntüleme: 58
Yönetmeliklerce uygulamam gereken sürşarj yükü değeri nedir?
bir kamyon veya tırı düşünün kaç ton çalışıyorsa ona göre yük verin 35.5 derece eğim var ben olsam çift şerit tam etkiyor düşünürdüm
burada 1.28 gibi bir değer çıkıyor 2 ile çarpıp emniyet açısından %50 artırırsak 3.84tf/m2 ediyor yanlış hatırlamıyorsam hep 5 alır geçerdim
1743515579701.png
 
Geri
Üst