bir shell istasyonuna 11 m istinat perdesi yapmamız gerekiyor, idede konsollu perde oluşturamıyorum. aslında almış olduğum rapor temiz çıkmasına rağmen donatılar kırmızı gözüküyor, sanırım donatı yetersiz olduğu için arttırmaya gitsem de (Ø18) düzelmiyor. 11m istinatı idede uygulamak ve sağlıklı bir sonuç almak için ne yapmalıyım.
not1=ön pabuç uzunluğu komşu parsele gireceğinden 1m den fazla büyütemiyorum.
saygılarımla..
 

Ekli dosyalar

İstinat raporlarında donatı yetersizliği görülebiliyor

1739261174928.png

Donatıyı manuel düzenlerseniz hata düzelmektedir.
1739261266316.png
 
Merhaba dışarıda olduğum için modelinize bakamıyorum ama 11 metre çok ciddi bir yükseklik. Böyle basitçe çözdüm deyip geçmemenizi öneririm. Özellikle zemin özelliklerin hassas belirlenmesi lazım. Yani 3-4 metre duvarlarda zemin değerlerini yaklaşık alıp geçtiğimiz oluyor ama o kadar yüksek bir duvarda dikkatli olmak gerekli.
 
Konu sizinle alakalı değil, sakın yanlış anlamayın.
Valla şahsım adına ben 3 4 metre yüksekliğinde istinat perdesini bile neredeyse zor kurtattırıyorum, bazı meslektaşlarım 50cm uzunluğunda pabuç temel ile kurtattırıyor şaşkınlıkla izliyorum :) zemin etütçüler de gerekli deneyleri yapmıyor bile parametreleri alamıyoruz daha :)
 