V11.13 kullanıma sunulmuştur.

Jakobiyen hatası acil yardım lütfen

*Projenizde Ver 7.020 de analiz yapılabiliyor.
*Bodrum katta P28 panelinin kaçıklığını 0.01 alttan tanımlı yapınca 6 versiyonunda da analiz yapılabiliyor.

Ver 7.020 sürümünü aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bunun dışında ;
**Projede oluşturulan temel sistemi kesinlikle hatalı. (Bu şekilde temel tasarımında radye döşemeye oturan kolonların etkisi radyede dikkate alınmaz.) Kirişsiz radye temelde radye döşeme sınırları döşeme kenarı ile oluşturulmalı. (5 ve 12 aksında sürekli temel tanımlanmış) Kirişli radye temel dizaynında ise tüm kolon ve perdeler sürekli temel kirişleri ile birbirine bağlanmalı. Arada oluşan gözlere radye döşeme yerleştirilmeli.

**Panel objelerinin kabuk olarak modellenmesi önerilir.

**Analiz ayarlarında üst yapı etkileşimli çözüm seçeneğini işaretleyerek analiz yapabilirsiniz. (C ve D grubu zeminlerde TDY 2007 de istenen bir durum)

İyi çalışmalar
 