V11'i Online Satın Alın

Jakobiyen hatası

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan bha
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
K21-K45 kirişleri ve döşeme kenarının bağlandığı bölgede küçük kiriş parçası oluşuyor. Bağlantı örnek projede olduğu gibi yapılırsa analiz tamamlanabiliyor.

Notlar;
*6. katta D02 döşemesi ile K61 kirşinin kotu arasında uyumsuzluk var.
*Panel objelerinin kabuk olarak modellenmesi önerilir.

İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

bha":36dhdwit' Alıntı:
iyi günler ide yapı jakobiyen hatası alıyorum modelimde nerde hata var çözemedim yardımcı olursanız sevinirim

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.



iyi çalışmalar


Merhaba

K21 Konsol kirişi K45 kirişi ile bölünerek kısa bir kiriş parçası oluşmuş , Tüm katlarda Kısa kirişleri silin ve K21 Kirişinin aksını üste alarak tekrar tanımlayın
Bu şekilde analiz yapabilirisiniz
 

Ekli dosyalar

  • konsol.jpg
    konsol.jpg
    135.2 KB · Görüntüleme: 7,800
ahmetburakdemirel":18w3dvbg' Alıntı:
nerde hata yapıyorum jakobiyen ve modal yüklemesinde sistem çözülemiyor diyor yardımcı olursanız çok sevinirim
Projenizde zemin ve normal katlarda Geometri kontrolünde kısa obje uyarısı var. (K023 kirişi) Bu sorunu düzelttiğinizde analiz tamamlanıyor.
 
Geri
Üst