V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Kütle ve Rijitlik Merkezi Neden Kenarda?

Subasman katınızda rijit diyafram yok. Daha doğrusu ufak bir döşemecik var, tek rijit diyafram o. Rijitlik merkezi de orada çıkıyor doğal olarak.
Bu şekilde tanımlamak yönetmeliğin kat bazlı kontrollerinde de bir sürü soruna yol açabilir.

1738431200184.png
 
Subasman katınızda rijit diyafram yok. Daha doğrusu ufak bir döşemecik var, tek rijit diyafram o. Rijitlik merkezi de orada çıkıyor doğal olarak.
Bu şekilde tanımlamak yönetmeliğin kat bazlı kontrollerinde de bir sürü soruna yol açabilir.

Ekli dosyayı görüntüle 48567
Merhaba. Burada perdeler üzerinde çizgisel yükler mi var? Çizgisel yükler perdelerin üzerinde olursa analizlerde dikkate alınır mı?
 
Planda tanımlı görülen yükler, döşeme çizgizel yüküdür. Sadece döşeme ve radye temel üzerine tanımlanırsa dikkate alınmaktadır.
Perde üzerindeki çizgisel yükler, perde düşey yükü olarak tanımlanmalıdır.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst