Güncel Fiyatlar ile Online Satın Almak için Tıklayınız

KİRİŞ KESME HATASI

tugce1717

Yeni Üye
MERHABALAR PROJELERİMDE GENELDE BODRUM KATTA ASANSÖR PERDESİNE BAĞLANAN KISA KİRİŞLERDE KESME HATASI ALIYORUM. ETRİYE ÇAPINI VE KİRİŞ BOYUTLARINI BÜYÜTMEME RAĞMEN GEMÇİYOR. NE GİBİ TAVSİYELERİNİZ OLUR ?
 
MERHABALAR PROJELERİMDE GENELDE BODRUM KATTA ASANSÖR PERDESİNE BAĞLANAN KISA KİRİŞLERDE KESME HATASI ALIYORUM. ETRİYE ÇAPINI VE KİRİŞ BOYUTLARINI BÜYÜTMEME RAĞMEN GEMÇİYOR. NE GİBİ TAVSİYELERİNİZ OLUR ?

Kiriş kesme güvenliği sağlanmıyor​

Bu mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır

Örneğin,

K1, Zemin Kat Kesme Güvenliği sağlanmıyor

Kirişlerde :

V
e ≤ 0.85 b d √ fck olmalıdır

Vd ≤ 0.22 fcd bw d (TS 500) olmalıdır.

Ve ≤ 0.22 fcd bw d (TS 500) olmalıdır

Kesme güvensizliği yetersizliği iki koşula bağlıdır.

  1. Vr kesme kapasitesi Ve tasarım kesme kuvvetinden küçük kalırsa. (Ve<Vr olmalıdır)
  2. Ve tasarım kesme kuvvetinden yönetmelik gereği kontrol edilmesi gereken Vmax değerini aşarsa

Olası Çözümler:​

  • 1. ve 2. durum için adı ve katı verilen elemanın en kesit boyutları büyütülebilir.
  • 2. durum için Donatı Seçimi diyaloğunda ilgili eleman için kullanılabilecek enine(etriye seçimi için) donatı çapları attırabilir.
  • 1. ve 2. durum için beton ve donatı sınıfı attırılabilir



Simgeler​

Ac = Kolon ve perde en kesit alanı

fck = Betonun karakteristik silindir basınç dayanımı

bw = Kesit genişliği

d = Kesit yüksekliği

fcd = Betonun tasarım basınç dayanımı

Vd = Attırılmış düşey yükler altında hesaplanan tasarım kesme kuvveti

Ve = Deprem yönetmeliği koşulları dikkate alınarak hesaplanmış tasarım kesme kuvveti

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst