KİRİŞ N-MAX HATASI VE DÖŞEME ZIMBALAMA HATASI

tiproj

Üye
Merhabalar Projemde sadece 2. bodrumda asansör perdesine bağlı k05 kirişinde kiriş n-max hatası alıyorum kiriş boyutunu absürt değerler girmeme rağmen çözemedim; Alternatif olarak kirişi kaldırdığım zamanda bağlı olduğu asansör perdesinde döşeme zımbalama hatası aldım ve çözemedim yardımcı olabilirmisiniz.
PROJE DATA LİNKİ
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Projeyi .cde uzantılı şekilde yükledim teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • 144-10 sıkıştılrılmış.cde
    7.1 MB · Görüntüleme: 4
Bodrumlu binalar için analiz ayarlarında "İki yükleme durumlu hesap yöntemi" seçilmesi uygun olur.
Bu durumda Nmaks hatası almamaktasınız

1635325752384.png
 
Bodrumlu binalar için analiz ayarlarında "İki yükleme durumlu hesap yöntemi" seçilmesi uygun olur.
Bu durumda Nmaks hatası almamaktasınız

Ekli dosyayı görüntüle 21268
Teşekkür ederim cevabınız için.
Mevcut projede n-max sorunu olan kirişi kaldırdığımda bağlı döşemede döşeme zımbalama hatası alıyorum.
Mimari açıdan bahse konu olan kirişi atmamak daha uygun oluyor alternatif çözüm için acaba bu zimblamayi aşmanın bir yolu varmıdır iyi çalışmalar diliyorum.
 
Asansör perdelerine grup adı vererek grup yapın,
Asansör grup perdelerinin önüne kiriş koyabilirsiniz,
Asansör boşluğu daralıyorsa GP1 perdelerini kiriş genişliği kadar büyütebilirsiniz.
 
Geri
Üst