V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

KİRİŞ PARAMETRESİ

SAYIN FORUM YETKİLİLERİMİZ BENİM SORUM BETONARME MENÜSÜ ALTINDAKİ KİRİŞ AYARLARINDAKİ TDY MADDE 3.4.3.1 İN İŞARETLİ OLMASI ANALİZ SONUÇLARINI EPEY DEĞİŞTİRİYOR ACABA BU BUTONUN İŞARETLENMESİ MECBURİMİDİR.İLGİNİZE ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM
 
Evet mecburidir çünkü TDY'de uygulanacaktır yazıyor ama nedeni elbet yeterli kenetlenme uzunluğunu sağlayabilmek içindir.

Maddeyi uyguladığınızda iki sonuç projenize yansıyacaktır.

1. a+b>=lb koşulu nedeniyle donatılarının gönye uzunlukları değişir.
2. a koşulu nedeniyle kiriş yönünde kalan kolonun boyutu değişebilir.

2. koşul nedeniyle kullanılan donatı çapına ve beton örtüsüne bağlı olarak 25 cm genişliğindeki kolonlar genelde kurtarmaz.
1. koşula göre, kolon içine kıvrılan donatı parçasının yüksekliği belirleniyor. Gönye yüksekliğinin kiriş yüksekliği kadar yapılması eskiden beri alışılan uygulamadır. a+b>=lb koşuluna göre ise duruma göre gönye uzunluğu daha az bırakılabilir ama büyük eşit koşulu olması nedeniyle isterseniz gönyeyi daha uzun yapabilirsiniz. Programda kiriş yüksekliğine bağlı b parametresi de bu nedenle seçenek olarak konulmuştur.

İyi çalışmalar...
 
Geri