V11'i Online Satın Alın

Kİrişli radye tanımlamada hatalar Acil yardım lazım

ricco_sugar

Yeni Üye
merhabalar arkdaşlar uzun zamandır idecad kullanıyorum ama ılk defa böyle bir problemle karsılastım kirşli radye döşemelerde araya tanımaladıgım radye döşemeler de G ve Q yükleri analızden sonra 1.#0Qtn /m2 degeri almaktadır sizce problem neden kaynaklanmaktadır


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba,

Projenizde bir çok sürekli temelin düğüm noktası kolonların üzerinde değil. Bazıları da panellerin düğüm noktalarından bağlanmıyor. (Örneğin ST-ST1-ST3-ST13-ST14-S11-ST7-ST21)
Ayrıca programda üst yapı etkileşimli çözüm kirişsiz radye temellerde öngörülmektedir. Bu nedenle temel sisteminin kirişsiz radye olarak dizayn edilmesi uygun olur.
 
Geri
Üst