V11.13 kullanıma sunulmuştur.

kısa başlık perdesi

ekteki projede olduğu gibi kısa başlık perdesinde kablo bacası için boşluk açmanın bir sakıncası var mıdır? bu yapılabilir bir şey mi?
Subasman ve bodrum perdelerinde yapılabilir bir şey. ancak kat boyunca devam eden perdelerde ben bu uygulamaya karşıyım.
Yönetmelik ile ilgili bilgi istiyorsanız forumda daha önce tartışılmış bir konunun linkini bırakıyorum:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Küçük bir boşluk olduğundan ben uygulanabilir bulmuştum. yine de sizlerin fikirlerinizi almak istedim cevabınız için teşekkür ederim.
bu konuda bir sınırlama yok ancak ben özellikle düşey taşıyıcı elemanlara hiç bir şekilde dokunulmaması taraftarıyım.
tabi hesap ve tasarım bizlerin mühendisliğine kalmış.
iyi çalışmalar.
 
ekteki projede olduğu gibi kısa başlık perdesinde kablo bacası için boşluk açmanın bir sakıncası var mıdır? bu yapılabilir bir şey mi?
Kısa başlık perdesi perdenin başlığı konumundadır ve kesinlikle boşluk açılamaz. Perdeye açılacak boşluk boyutu ve konumu TBDY2018 Madde 7.6.9 da açıklanmıştır.
 
Geri
Üst