V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Kısa kolon

hasanyılmaz

Yeni Üye
Merhaba. Bir konuda bilginizi almak istiyorum. Üzerinde çalıştığım projenin kat yüksekliği 3 m, subasman yüksekliği 1.7 m dir.
1. Zemin katta bulunan kolonlar subasman perdelerinden dolayı kısa kolon etkisi yapar mı?
2. Merdiven sahanlıklarından kaynaklı kolonlarda kısa kolon etkisi olur mu?
Cevaplarınız evet ise zemin katta bulunan bütün kolonlar ve merdiven sahanlığının kestiği üst kat kolonlarına sağ tıklayarak "Kısa Kolonlar" seçeneklerine tıklasam sorunu çözmüş olur muyum?
 

Ekli dosyalar

  • 1.PNG
    1.PNG
    418.5 KB · Görüntüleme: 87
  • 2.PNG
    2.PNG
    358.9 KB · Görüntüleme: 89
1. Zemin katta bulunan kolonlar subasman perdelerinden dolayı kısa kolon etkisi yapar mı?
Kolon serbest boyu 3m kaldığı için kısa kolon etkisi yaratmaz.
Subasman seviyesinin ayrı bir kat olarak tanımlandığı 2. bir modelde kolonlarda, subasman perdelerinin üst kotunda oluşacak eğilme momenti ve kesme kuvvetlerinin dikkate alınarak betonarme donatı tasarımı yapılır. Bu 2. model kontrol amaçlı kullanılmalıdır

Subasman yüksekliği fazla(1.7m) eğer subasman katını ayrıca tanımladığınızda diyafram oluşturmak için bu katın döşemelerini de modellerseniz bodrum katlı bir yapı gibi çözüm yapılabilir.
2. Merdiven sahanlıklarından kaynaklı kolonlarda kısa kolon etkisi olur mu?
Resimde merdivenin kolonlar ile ilişkisi yok gibi gözüküyor fakat uygulamada kolonlara yapılan bağlantı, duvarların ve kapı pencere boşlukları kısa kolon etkisi yaratabilir. güvenli tarafta kalmak için bu kolonlar kısa kolon olarak tanımlanabilir.

Cevaplarınız evet ise zemin katta bulunan bütün kolonlar ve merdiven sahanlığının kestiği üst kat kolonlarına sağ tıklayarak "Kısa Kolonlar" seçeneklerine tıklasam sorunu çözmüş olur muyum?
Kısa kolon oluşturan durumlarda , kullanıcının kolonları "kısa kolon" olarak belirlemesi yeterlidir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst