V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Kısa kolonda kesme güvenliği

Adem KAROL

Yeni Üye
Mimarisinde ara katları olan zf zemine oturmuş bir villa projelendiriyorum. S103 kolonunda kısa kolon seçmezsem sorun çıkmıyor ama kısa kolon işaretliyken kesme güvenliği sağlanmıyor. Kolonu daha fazla büyütmek istemiyorum. Zaten küçük bir yapı için oldukça iç içe düşey taşıyıcı olan bir alanda.
Kot farkından dolayı da 50cm'lik küçük bir kiriş eklemek zorunda kalıyorum. Bu elemanı da kullanmak istemiyorum.
Tavsiyeniz varsa paylaşabilir misiniz?
 
Son düzenleme:
Merhaba;

Kısa kolon olarak işaretlediğinizde işin içine kolon kesitine göre hesaplanan kapasite momentleri girer. Ve bu kapasite momentlerine göre kesme kuvveti hesaplanır.
Yani siz kolonu büyüttükçe kapasite momentide artacağı için sorunu çözemezsiniz.
Çözüm için kesme yetersizliğinin oluştuğu yönde (muhtemelen majör yön) kolonu küçültmeniz, yada yönünü çevirmeniz gerekir.

Saygılarımla.
 
Geri