V11'i Online Satın Alın

K28 kirişinde sehim sorununu gidermeyi başaramadım

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan M.ali
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

M.ali

Etkin Üye
İyi günler,

ekte yüklemiş olduğum projede 3. kat K28 kirişinde sehim sorununu gidermeyi başaramadım.tavsiye , görüş ve önerileriniz beklemekteyim.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: destek

Merhaba
Önerilerim
--G ve 6 AKSLARI KESİŞİMİNE KOLON KOYUN,
--Deprem açısından dış cephelere 25/60 kiriş dönün,
--Böylece sehim hatası veren kiriş de düzelir,
--Nervür kirişleri kolonları ortalasın
--Nervür kirişleri kolondan d/2=32/2=16 cm fazla dışarı çıkmasın,
--Merdiveni yapı ile birlikte mesnetleme koşullarınında dikkate alarak modelleyin,
--Asansör perdelerinin üzerine makinesini taşıması için döşeme koyun,

Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN
 
Re: destek

unver":3nykd8b4' Alıntı:
Merhaba
Önerilerim
--G ve 6 AKSLARI KESİŞİMİNE KOLON KOYUN,
--Deprem açısından dış cephelere 25/60 kiriş dönün,
--Böylece sehim hatası veren kiriş de düzelir,
--Nervür kirişleri kolonları ortalasın
--Nervür kirişleri kolondan d/2=32/2=16 cm fazla dışarı çıkmasın,
--Merdiveni yapı ile birlikte mesnetleme koşullarınında dikkate alarak modelleyin,
--Asansör perdelerinin üzerine makinesini taşıması için döşeme koyun,

Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN
Öncelikle verdiğiniz tavsiye ve öneriler için teşekkür ederim.hepsini dikkate alacağım.
Ayrıca yüksek sünek sistem seçip taşıyıcı sistem katsayısı R = 7 aldım sizce de uygun mudur? yoksa karma sistem mi seçmeliyim.? bu konu hakkında da genel bir bilgi verebilir misiniz?
 
Re: destek

Deprem yönetmeliği TDY2007 de;
TABLO 2.5 Madde 1.4 göre R=7 doğru alınmış.
Karma sistemde kullanılması halinde deprem yönetmeliğindeki şartları sağlaması lazım.
Bu projede denemek için yapın hatalar veriyor.
Süneklik düzeyi Yüksek seçmek daha iyi.
Süneklik düzeyi ile ilgili forumdan aratırsanız bilgi var.

Ünver ÖZCAN
 
Re: destek

Ünver Bey'in belirttiği G/6 aksı çok önemli. Orada derin kirişi mesnet gibi düşünüp diğer çerçeve kirişini oraya mesnetleyemezsiniz. Kolon koyamıyorsanız, tek bir kiriş ile geçin orayı. 720 cm açıklığı 75x32 kiriş ile geçebilirsiniz.
 
Geri
Üst